非隔离灯管的耐压问题!
如题!我是整体考虑的,输入到外壳满足加强绝缘,输出到外壳满足加强绝缘。L/N ,OUTPUT,FUSE 之间的基本绝缘就不说了,我想问的是:输出到外壳的加强绝缘。我把输出短接即LED模块的正负极短接,接到高压仪的一端,高压仪的另外一端接在包有锡箔纸的外壳上,但是这样一来的话,LED肯定会闪烁,请问我这样做有没有错,你们通常做非隔离的耐压是怎么样打的?
期待指点!!!!!!!!!!!
有时候闪烁甚至损坏LED无法避免,请用DC电压试试看。 jsspace 发表于 2012-5-23 16:57 static/image/common/back.gif
有时候闪烁甚至损坏LED无法避免,请用DC电压试试看。
就是说我那样测试时没有问题的 ,用DC的话就是1.414倍 嗯,很多人好像是用“根号2”贝的DC打 如果只是从耐压通过的角度来说,闪烁没关系,即使打坏也没有关系,只要限流开关不动作就可以了。至于直流打耐压的话,标准规定的是交流哦。 低调的音乐 发表于 2012-5-24 10:07 static/image/common/back.gif
如果只是从耐压通过的角度来说,闪烁没关系,即使打坏也没有关系,只要限流开关不动作就可以了。至于直流打 ...
这个很纠结 灯灯管的耐压过的很少的 这个怎么说呢.LED灯管的新标准草案还规定,双端接入的还要求两端间满足加强绝缘的高压要求呢,我觉得这个更难做到.不知道有没有厂家生产出来这种产品. 你夹住LED模块打高压的话,只能打500V,因为你的输入电压小于50V.正确的方法是夹住驱动电源的输入端打外壳如果是2类的话是打3750V 型式试验,打耐压。如果工厂里面产线检查,也可测绝缘电阻
:),我们也是这样打的(一端接输入短接,一端接外壳)打的过程中是会闪烁的,只要过了就行。